 R 404

Posté par:
bahri62

Daté du : 01-02-2011 14:50

bonjour, j'ai un probleme avec le R404 , le givre couvre completement le compresseur ;
groupe bitzer 4G-20.2Y - T°-18°C - chambre 140m3


Réponse de: Electron
Visiteur
posté le : 01-02-2011 16:24

Bonjour,

Y a t-il eu une intervention sur le circuit de froid ?


Réponse de: bahri62
Visiteur
posté le : 01-02-2011 16:35

pas à ma connaissance,c'est une nouvelle installation mise en service l'été 2010


Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5

posté le : 01-02-2011 16:35

Bonjour,
Vérifiez l'état des ventilateurs de condenseur et d'évaporateur. Une panne sur l'un d'eux ou un encrassement peut générer un tel phénomène.
Cdt


Réponse de: bahri62
Visiteur
posté le : 01-02-2011 17:16

aucun problème de ce coté.merci q mm


Réponse de: jerem25
Visiteur
posté le : 02-02-2011 19:37

bonjour,

Le compresseur possède t-il une resistance de carter??


Réponse de: bahri62
Visiteur
posté le : 03-02-2011 16:28

oui, qui est en service permanent