créé le 11/08/2010 à 10:54
J'ai un combi frigo/congel LIEBHERR GKL 5545-11E, Modèle 5 0054 1, classe SN à double moteur.
L'appareil a été déménagé (horizontal) pour stockage prolongé (vertical pendant 10 mois) puis nouveau déménagement bref (horizontal) pour une remise en fonctionnement.
Il fonctionne maintenant depuis 15 jours.
Depuis 3 jours, la partie frigo réglée à 4°C reste stable plusieurs heures puis d'un coup fait un saut à 10°C.
Il m'a semblé pouvoir redescendre la tempéraure à 4°C, soit en enclenchant le SUperFrost, soit en éteignant/rallumant le frigo, mais cette méthode ne fonctionne plus.
J'ai également débranché l'appareil pendant 2heures pour que la partie régulation se remette à zéro mais le problème se reproduit.
Le compresseur ne tourne pas en permanence.
Les grilles ont été nettoyées.
L'appareil a été déplacé pour assurer une meilleure ventilation.
Qu'en pensez-vous ?
Le moteur de recherche ne donne rien pour mon modèle dans le catalogue de pièces détachées. Aurais-je tout de même la possibilité de trouver des pièces adaptées ?
Remerciements.
le 11/08/2010 à 11:02
La température à l'intérieur du frigo correspond bien à la température affichée.
L'écart entre la consigne et la température mesurée est donc tolérée par la régulation.
Le problème viendrait-il de la carte électronique ?
Je n'ai pas trouvé de ref dans le catalogue en ligne qui corresponde à mon modèle.
Aurai-je tout de même la possibilité de commander une pièce adéquate ? Sous quelle référence ?
Remerciements.
le 11/08/2010 à 19:10
Votre raisonnement est plutôt bon. Si la température à l'intérieur est conforme au thermomètre et à l'affichage est identique, il ne reste plus qu'un problème d'interprétation lié à l'électronique.
Cdt
le 11/08/2010 à 19:30
J'ai cependant un doute sur une fuite de gaz éventuelle : un compresseur semble tourner très longtemps puis s'arrêter avant de voir la remontée de température.
Mais le compresseur du congel semble perturber l'analyse pendant le grand silence précédent cette remontée de t°C.
Ce raisonnement serait-il lui aussi possible ? (fuite, compresseur en marche continue puis déclenchement du klixon avec remise en serice après un arrêt/marche du frigo) ?
Remerciements
le 11/08/2010 à 19:47
Le fait que la température stagne à 4 puis remonte à 10 ne laisse pas penser à un problème de production de froid. Vous pouvez également vérifier si le dégivrage est complet. Arrêter votre appareil le temps de laisser fondre le givre, et redémarrer, si le problème a disparu, vous aurez ciblé le défaut.
Cdt
le 12/08/2010 à 04:05